找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6|回复: 0

超声波风速风向仪零度位置风向突变问题深度解析与完整解决方案

[复制链接]

41

主题

0

回帖

219

积分

管理员

积分
219
发表于 昨天 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 问题背景与现象描述
在某风电场25台风电机组中,所有机组均出现超声波风速风向仪在0°位置附近风向瞬时跳变的现象(如图1所示)。具体表现为:
  • 当实际风向在0°(即360°)附近小幅波动时,传感器输出信号会突然跳变至130°~180°范围,随后快速恢复。
  • 该现象具有重复性,且在多台设备上同时出现,排除单一设备故障的可能性。

影响
  • 风向数据异常可能导致机组偏航系统误动作,降低发电效率。
  • 长期未解决可能引发控制系统误报警或保护性停机。


2. 故障排查与原因分析
作者团队通过逐步排除法,验证了以下可能原因:
2.1 电磁干扰(已排除)
  • 排查过程

    • 检查传感器接线(24V电源、信号线、接地)是否符合规范(如图3接线图)。
    • 确认控制器(AIO288模块)的参考地(REF)与电源地(COM)未短接,避免地环路干扰。

  • 结论:现场接线正确,且电磁环境无异常,排除干扰可能性。

2.2 雷击浪涌干扰(已排除)
  • 排查过程

    • 检查防雷器(如图5)安装状态,确认电源和信号线均配备浪涌保护器。
    • 防雷器无击穿痕迹,且机组雷击记录无异常。

  • 结论:雷击干扰可能性低。

2.3 传感器安装方向与算法缺陷(根本原因)
  • 关键发现

    • 超声波风向仪的N点(0°标记)默认对准机舱头部,而0°和360°对应相同的物理方向,但电流信号分别为4mA(0°)和20mA(360°)。
    • 当风向在0°附近波动时,电流可能在4mA与20mA之间跳变(如图10示波器截图),而控制器采样周期(50ms)可能捕获到跳变过程中的中间值(如12mA),误判为180°方向。

  • 实验验证
    • 场景1:N点对准机舱头部(0°方向)时,风向在0°附近出现跳变(图7、图8)。
    • 场景2:N点对准机舱尾部(180°方向)时,0°附近无跳变(图9)。



3. 解决方案与实施步骤3.1 硬件调整:重新安装传感器
  • 调整N点方向:将超声波风速风向仪的N点旋转180°,使其对准机舱尾部(如图11、图12)。
  • 精密校准
    • 使用激光对准仪确保传感器与机舱轴线严格平行。
    • 固定螺栓时需使用扭矩扳手,避免振动导致偏移。


3.2 软件适配:修改控制逻辑
  • 参数配置:在控制器中设置风向偏移量+180°,使0°对应实际机尾方向。
  • 滤波算法优化:增加风向信号的滑动平均滤波(如10s均值),平滑瞬时跳变(图13黑线所示)。


4. 效果验证与长期稳定性
  • 短期测试:调整后,0°附近风向曲线平滑,无突变(图13)。
  • 长期跟踪:风场连续运行6个月后,未再出现类似故障,验证方案有效性。


5. 经验总结与扩展建议
  • 安装规范

    • 超声波风速风向仪的N点应避免对准机舱头部,推荐默认指向机尾或侧向(如90°)。
    • 安装后需进行动态测试,模拟0°附近风向波动,确认无跳变。

  • 维护建议
    • 定期检查传感器固定螺栓松紧度及防雷器状态。
    • 在控制器中增加跳变报警阈值,及时发现异常。



6. 讨论与互动
  • 提问

    • 其他风场是否遇到过类似问题?是否有不同的解决方案?
    • 对于非超声波式(如机械式)风向仪,0°跳变是否也存在?

  • 案例分享:欢迎同行补充其他传感器(如Lidar)的风向数据处理经验!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|物联网论坛|物联网BB|物联网之家|农业物联网|气象物联网|冷链运输物联网

GMT+8, 2025-5-19 17:33 , Processed in 0.031250 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表