子水泉为岩溶地下水天然出露点,是贵阳市阅山湖重要的地下水补给来源,泉水的水化学质量和地下河管道特征对阅山湖的水质安全和生态环境影响重大。依托“阅山湖地下水污染及水文地质调查”项目,采用示踪试验、地球物理勘探、水质测试等手段,对子水泉的地下河管道发育情况和水化学组分开展了详细调查。通过示踪试验证实了子水泉与上游两个岩溶落水洞的连通性,根据示踪数据反映的地下水流速,结合岩溶形态规模调查,确定东北侧落水洞(K02)所在的地下河为主管道,其地下水最快流速为13.79 m/h,平均流速为7.21 m/h;北侧落水洞(K03)所在的地下河为支管道,其地下水最快流速为5.12 m/h,平均流速为4.65m/h。通过高密度电法物理勘探进一步验证了主管道的延伸方向和附近岩溶发育的强烈性。通过水质测试查明了子水泉有机组分二氯甲烷超标,三氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷检出,落水洞(K02)地下水在汇入汽车4S店污水后二氯甲烷、1,2-二氯乙烷含量大幅升高,三氯甲烷、1,2-二氯丙烷含量显著升高。由此判断子水泉污染是由汽车4S店生产污水漏出后经落水洞(K02)汇入地下河管道中造成。可为岩溶地区地下河管道及地下水有机污染调查提供一定参考借鉴。