面向配电终端的数据采集与计算机监控系统设计与实现

[复制链接]

268

主题

0

回帖

1280

积分

管理员

积分
1280
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电网运行日趋复杂,终端采集的电压、电流等多维数据,为配电网故障研判、运维决策提供基础依据。工程中,部分终端存在采集分散、监控滞后、数据缺失等问题。工况突变时记录不全,制约故障追溯,导致传统模式难以适配连续监测与集中管控需求。本次设计面向终端运行监测场景,统一数据帧格式与传输机制,完成采集与监控系统的全流程设计与性能验证。
1 配电终端数据采集与监控系统总体设计1.1 配电终端数据对象与系统需求
配电终端运行数据划分为电气量、状态量、环境量和通信状态四类。电气量涵盖电压、电流等基础参数;断路器位置、开关及保护动作状态、柜内温湿度分属状态量与环境量;通信状态涵盖终端在线、数据上传状态与通信异常标志。各类数据的刷新频率与处理逻辑存在差异,电压、电流和开关状态直接关联异常研判,采用短周期采集或事件触发;温湿度等环境量变化平缓,可延长采集周期。监控端需实现实时数据显示、历史与报警信息存储,满足运行追溯要求,设计指标见表1。
(表1 系统设计指标:采集对象包括电压、电流、开关状态、保护动作、温湿度、通信状态;关键数据采集周期按1s采集或事件触发;环境数据采集周期按5s采集;电气量采集误差不超过1%;温度采集误差不超过±0.5℃;湿度采集误差不超过±5%RH;平均通信延迟不超过1s;数据完整率不低于99%;报警响应时间关键异常小于等于2s;监控功能包括实时显示、趋势曲线、报警记录、历史查询。)
1.2 系统总体架构与数据闭环设计
配电监控系统采用三层模块化架构,由配电终端采集层、通信传输层、计算机监控层构成。配电终端采集层负责电压、电流、开关状态、温湿度等多维度运行数据接入,同步完成原始数据初筛与异常标记。通信传输层承担数据缓存、封装、校验与上传,链路异常时自动触发断线缓存与断点重传机制,将标准化封装的数据上传至监控端。计算机监控层完成数据校验解析,校验通过后同步更新界面并写入数据库;数据超出预设阈值时自动触发报警,并留存事件记录,同时下发阈值、采集周期等配置指令,构建全链路数据闭环。
2 数据采集、传输与计算机监控功能实现2.1 配电终端数据采集与预处理实现
配电终端数据采集采用定时与事件触发相结合的模式,电压、电流等电气量以1s周期采集,开关及保护动作状态在周期采集的基础上增设事件触发逻辑,温湿度以5s周期采集。该模式兼顾异常响应速度与通信负载,规避全量数据高频上传的链路高占用问题。采集后的电气量进入缓存区,完成限幅与滑动平均处理;限幅用于剔除阈值外的异常数据、削弱瞬态干扰;滑动平均用于平滑数据波动、保障监控稳定。开关量采用连续确认机制,两周期状态一致即判定有效,满足2s内报警要求。电气量采集误差计算如式(1)所示:
δ = |X_m - X_s| / X_s × 100% (1)
其中,δ为采集误差,X_m为系统采集值,X_s为标准仪表值。
2.2 数据封装与可靠传输实现
标准化数据帧结构适配配电终端多类型上传数据的统一解析,帧结构包含帧头、终端编号、数据类型、数据值、时间戳、状态标志与校验码。监控端接收数据后先识别帧头完成校验,校验通过的数据进入解析显示流程,失败则记录异常、发送重传请求。链路短时中断时,采集端将未传数据暂存本地缓存,链路恢复后按时序续传。系统可按现场工况适配RS485、以太网、5G等通信方式,全链路统一帧格式,确保监控端处理流程一致。平均通信延迟计算如式(2)所示:
T̄ = (1/n) × Σ(t_r,i - t_s,i) (2)
其中,T̄为平均通信延迟,n为测试数据帧数量,t_s,i为第i帧数据发送时间,t_r,i为监控端接收时间。
2.3 计算机监控与报警管理实现
计算机监控端负责完成数据接收、解析、显示、报警和存储,其运行流程如图1所示。
(图1 计算机监控软件运行流程)
监控界面划分为电气量、状态量、环境参数、报警信息四个显示区,对应展示实时电气参数、设备工况、柜内温湿度、全周期报警记录。电压、电流等连续量监测配套生成趋势曲线,呈现数据变化过程。报警模块融合阈值判断与状态识别机制,可触发三类报警并留存完整信息,经运行人员处置后更新状态,形成闭环处理链路。
数据完整率计算如式(3)所示:
η = N_r / N_s × 100% (3)
其中,η为数据完整率,N_r为监控端有效接收数据帧数,N_s为采集端发送数据帧数。
3 系统测试与结果分析3.1 测试环境与评价方法
本研究在配电终端模拟测试环境中完成系统性能验证。测试平台整合配电终端采集单元、标准电压电流源、开关量模拟模块、温湿度采集模块、通信模块与计算机监控端,标准源输出电气量数据经标准仪表校验,模拟模块生成开关状态与保护动作信号,传感器采集环境数据,主测试链路采用以太网,同步通过弱网络模拟验证数据传输性能。测试周期设为连续24h,采集端按预设周期上传数据,监控端同步记录全链路运行数据。测试选取电气量采集误差、通信延迟、数据完整率等六项评价指标,各指标通过对应测算方法完成量化取值。
3.2 数据采集与通信性能测试
系统性能测试结果如表2所示:
(表2 系统性能测试结果:电压采集误差设计要求≤1%,测试结果0.42%,满足;电流采集误差设计要求≤1%,测试结果0.68%,满足;温度采集误差设计要求≤±0.5℃,测试结果±0.3℃,满足;湿度采集误差设计要求≤±5%RH,测试结果±3%RH,满足;平均通信延迟设计要求≤1s,测试结果0.28s,满足;数据完整率设计要求≥99%,测试结果99.4%,满足;报警响应时间设计要求≤2s,测试结果1.36s,满足;连续运行稳定性设计要求≥24h,测试结果24h无异常退出,满足。)
测试结果显示,系统电压采集误差0.42%、电流采集误差0.68%,均低于1%设计限值;温度采集误差±0.3℃、湿度采集误差±3%RH,契合环境量采集要求,这印证了采集模块与预处理方法可保障配电终端运行数据的有效性。通信测试平均延迟0.28s,数据完整率为99.4%,满足设计标准;弱网环境下,重传机制可补全缓存数据,24h连续运行中监控软件、数据库全程稳定无异常。
3.3 报警响应与系统稳定性分析
报警测试覆盖电压越限、电流异常、开关状态变化与通信中断四类典型场景。在电压越限测试中,标准电压源调至超上限阈值后,监控端在1.36s内完成报警提示并写入记录。电流异常工况下,系统可按预设阈值触发异常提示,开关状态变化经连续确认后,更新至监控界面并形成事件记录。通信中断时,监控端可识别终端离线状态;链路恢复后,采集端缓存数据可接续上传。报警记录涵盖终端编号、报警类型等全部信息,可满足故障追溯需求。历史查询模块支持多条件检索,趋势曲线显示连续性良好。测试结果验证,系统完成了从配电终端数据采集到计算机端监控、报警、存储的全闭环处理,为配电终端运维管控提供了实时数据依据。
4 结语
本研究设计并实现了面向配电终端的数据采集与计算机监控系统。实测数据显示,系统电压、电流采集误差分别为0.42%、0.68%,平均通信延迟为0.28s,数据完整率为99.4%,报警响应时间为1.36s,各项性能完全满足配电终端运行监控要求。后续可引入边缘计算与故障诊断算法,进一步提升系统的综合性能。
参考文献:
[1]陈华沛.面向配电终端的数据采集与计算机监控系统设计与实现[J].
声明:本文所用图片、文字均为转载,如有涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认并立即删除内容。本文内容系作者个人观点,不代表物联网123观点或立场。

特别提醒:物联网专业交流群欢迎物联网行业相关的人群加入,同时群内欢迎各路社牛、大咖、前辈加入,群内除了不能发敏感内容、色情内容,以及不太建议多次发送推广内容,其他内容皆可畅聊~——交流QQ群724511126,进群的朋友请备注:姓名-单位-研究方向(无备注请恕不通过),由编辑审核后邀请入群!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|物联网论坛|物联网BB|物联网之家|农业物联网|气象物联网|冷链运输物联网

GMT+8, 2026-7-26 21:30 , Processed in 0.062500 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2026 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表